gaintbiz
Приветствую Вас коллеги!

Хочу попросить помочь решить сетевую проблему.
Ситуация следующая:

Произвели модернизацию старого оборудования Siemens на новое.
В старом была панель C7-626 2dp.
Подходящего варианта замены мы не нашли и решили заменить ее на контроллер 314С-2DP + панель KP900 Comfort
Старая панель находилась в сети Profibus и ее опрашивал основной контроллер.
Подключили новый контроллер с проектом и сетевыми настройками, которые были в старой панели.
И основной контроллер не обнаруживает его.
Может посмотрите проекты (старый и новый), именно настройки Profibus интересуют, что там может быть еще ума не приложу.
Ссылка на проекты:
https://yadi.sk/d/deMHwMFFbvBPf
serge197a
У меня ТИА, посмотреть не могу.
Вы в панель проект залили?
Без проекта, что ПЛК увидит?
Проверьте вкл. резисторов.
Ну и скорость, адреса.
больше ничего.
Кроме того проект с новой панелью в хардвере нужно перекомпилить.